Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход на пожаротушение в Технических Условиях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Alewa43
Добрый вечер уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, возник вопрос:
Например, имеются технические условия на присоединения объекта к наружной сети водоснабжения.
В них прописан расход на пожаротушение: например 30 л/с - спринклеры; 6 л/с - дренчеры и 10 л/с - пожарные краны.
Сделав гидравлический расчет системы АУПТ получим например расход 35 л/с - спринклеры + 9л/с - дренчеры + 10,4л/с - пожарные краны.
Вопрос:
1. Каким образом тогда выдаются, и получаются ТУ, если расход фактический бывает больше?
2. Или имея ТУ нужно просто принимать те расходы, которые прописаны в них?

Заранее спасибо!
Sindarkon
Цитата
1. Каким образом тогда выдаются, и получаются ТУ, если расход фактический бывает больше?

- Так, срочно выдайте расходы в ТУ на подключение! Сегодня отправляем!
- Но там считать надо...
- Какие расчёты? Всю жизнь без расчётов выдавали! Чего вы мне голову морочите?! У вас в нормативке уже всё есть!
- Ок...


Цитата
2. Или имея ТУ нужно просто принимать те расходы, которые прописаны в них?

(Прошло три месяца...)
- Блин, у нас по расчётам больше получается. =(((
- Да чёрт с ним! Пиши, что в ТУ написано. Гидравлику подгоним - всё равно в этом никто не разбирается.
Alewa43
Спасибо!
Как я понимаю, проблема вечная)
Водяной
Цитата(Alewa43 @ 7.3.2015, 18:40) *
Добрый вечер уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, возник вопрос:
Например, имеются технические условия на присоединения объекта к наружной сети водоснабжения.
В них прописан расход на пожаротушение: например 30 л/с - спринклеры; 6 л/с - дренчеры и 10 л/с - пожарные краны.
Сделав гидравлический расчет системы АУПТ получим например расход 35 л/с - спринклеры + 9л/с - дренчеры + 10,4л/с - пожарные краны.
Вопрос:
1. Каким образом тогда выдаются, и получаются ТУ, если расход фактический бывает больше?
2. Или имея ТУ нужно просто принимать те расходы, которые прописаны в них?

Заранее спасибо!

Выдаются ТУ, потом, на стадии экспертизы, заказчик переполучает ТУ под проектные данные. Данные подогнать не получится. Если только проект никто проверять не будет.
olleg
Чтоб получить ТУ нужен расчет, по нему ТУ и выдаются. Если в процессе проектирования поменялись какие то исходники и меняются расходы, то делается запрос на получение новых ТУ. У нас так)
ssk
У нас еще у заказчика бытует мнение, что чем меньше в ТУ написано, тем потом меньше за подключение платить.
LENKA00
В ТУ дается суточный расход в м3/сут, а расход на пожаротушение считается в л/с, как расход на пожаротушение прописать в ТУ, как л/с перевести в м3/сут?
aminopower
Цитата(LENKA00 @ 22.12.2021, 11:37) *
как л/с перевести в м3/сут?

Q=3,6хqхt,
где 3,6-переводной коэффициент
q-расчетный расход на пожаротушение в л/с
t-продолжительность тушения пожара в ч
LENKA00
Цитата(aminopower @ 22.12.2021, 15:03) *
Q=3,6хqхt,
где 3,6-переводной коэффициент
q-расчетный расход на пожаротушение в л/с
t-продолжительность тушения пожара в ч



продолжительность тушения пожара принимать 3 часа, если это внутренние пожаротушение из пожарных кранов?
Ferdipendoz
Внутрянка 1 час тушится теперь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.